教育聯展網

監理工程師

您的位置: 資訊 > 教育問答 > 監理工程師 > 采暖系統熱源及管網節能工程控制要點有哪些?

采暖系統熱源及管網節能工程控制要點有哪些?

分類:監理工程師更新時間:2018-03-27

1、采暖系統冷熱源及管網節能工程的絕熱管道、絕熱材料進場時,應對絕熱材料的導熱系數、密度、吸水率等技術性能參數進行復驗,復驗應為見證取樣送檢。

2、采暖系統冷熱源設備和輔助設備及其管網的安裝,應符合下列規定:

(1)管道系統的制式,應符合設計要求。

(2)各種設備、自控閥門與儀表應按設計要求的變流量或定流量運行。

(3)冷(熱)水系統,應能實現設計要求的變流量或定流量運行。

(4)供熱系統應能根據熱負荷及室外溫度變化實現設計要求的集中質調節、量調節或質-量調節相結合的運行。

3、冷卻塔、水泵等輔助設備的安裝應符合系列要求:

(1)規格、數量應符合設計要求。

(2)冷卻塔設置位置應通風良好,并應遠離廚房排風等高溫氣體。

(3)管道連接應正確。

4、采暖系統冷熱源和輔助設備及其管道和管網系統安裝完畢后,系統試運轉及調試必須符合下列規定:

(1)冷熱源和輔助設備必須進行單機試運轉及調試。

(2)冷熱源和輔助設備必須同建筑物室內空調或采暖系統進行聯合試運轉及調試。

(3)聯合試運轉及調試結果應符合設計要求。

分享:0

熱門評論